DB פגום לאחר הפסקת חשמל של Linode?

אני חושב שמאגר הנתונים של הפורום שלי מושחת כעת לאחר ההשבתה האחרונה של Linode, אני רואה את זה ביומן ה-postgres שלו:


LOG:  מערכת המסד נתונים הופרעה; הפעם האחרונה שידוע שהיא פעלה הייתה ב-2025-07-27 10:46:10 UTC
LOG:  רשומת נקודת ביקורת ראשית לא תקינה
PANIC:  לא ניתן היה לאתר רשומת נקודת ביקורת תקינה

האם יש משהו שאוכל לעשות כדי לנסות לתקן את זה, או שזה מצב של שחזור גיבוי?

לייק 1

Probable solution is described here: postgresql error PANIC: could not locate a valid checkpoint record - Stack Overflow . But anyway here is risk of data loss; be careful.